Форум » Форуми » Опалення » Зворотна тяга при сильному вітрі. Як виправити?
Зворотна тяга при сильному вітрі. Як виправити?
Old ManДата: Субота, 13.02.2010, 23:47 | Повідомлення # 1
Група: Гості





Всім привіт.
Є: стаціонарний газовий котел, димохід і вентиляція виконані з азбестової труби діаметром 160мм, утеплені базальтової ватою з кожухом із оцинковки.
Труби проходять через другий поверх, чердачне перекриття, покрівлю. Загальна висота труб близько 8 метрів. Дах двосхилий з нахилом близько 45град, висота близько 4.5 м. Труби нижче коника приблизно на метр і на відстані близько 2.5 метрів.
Взимку проблем з тягою не було, а зараз при сильних поривів вітру задуває котел.
Я розумію, що найкращий варіант це наростити труби хоча б до висоти коника або вище, але може є інші рішення? Якщо у кого небудь був досвід усунення даної проблеми, буду вдячний за добру пораду.
 
ExpertДата: Неділя, 14.02.2010, 00:23 | Повідомлення # 2
Рядовий
Група: Перевірені
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Висота димихода повинна бути вище конька даху на 0,5 м - щоб уникнути зриву тяги - при зміні напрямку вітру ...
 
ГістьДата: Вівторок, 16.02.2010, 00:06 | Повідомлення # 3
Група: Гості





На ринку розповідали, що існують якісь спеціальні дефлектори на димохід.
Old Man, спробуйте пошукати в цьому напрямку.
 
ExpertДата: Середа, 17.02.2010, 18:36 | Повідомлення # 4
Рядовий
Група: Перевірені
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Любі друзі, дефлектора на димоходах, тим більше під газ ставити ЗАБОРОНЕНО!

Для поліпшення тяги:
1. Потрібно регулярно чистити димохід.
2. Вивести з зони вітрової тіні трубу, наростивши її!
3. Утеплити димохід на всій його довжині ....

А як Ви зрозуміли, що у Вас зворотна тяга?

 
Old ManДата: П`ятниця, 05.03.2010, 01:18 | Повідомлення # 5
Група: Гості





Сажі в димоході немає smile

Утеплення 5 см на всьому протязі, конденсату немає smile

При сильних поривів вітру полум'я від сірника (при піднесенні до димоходу) задуває в приміщення angry

 
ГістьДата: Субота, 13.03.2010, 00:34 | Повідомлення # 6
Група: Гості





А як повинен закінчуватися димохід зверху? простим зонтиком чи взагалі голою трубою?
 
ExpertДата: П`ятниця, 19.03.2010, 00:58 | Повідомлення # 7
Рядовий
Група: Перевірені
Повідомлень: 6
Репутація: 0
Статус: Offline
Відповідно до нового зводу правил - устя димових труб слід захистити від атмосферних опадів! Зонт повинен виступати за периметр димоходу на 100 мм у кожну сторону.
 
Форум » Форуми » Опалення » Зворотна тяга при сильному вітрі. Як виправити?