Форум » Форуми » Опалення » Падает давление в системе отопления
Падает давление в системе отопления
СергейДата: Четвер, 11.02.2010, 00:28 | Повідомлення # 1
Група: Гості





Пожалуйста, подскажите, в чем проблема?

Постояно падает давление воды в системе отопления до аварийной, и котёл не запускается, пока не поднимешь давление открытием крана долива воды. Раз в сутки нада добавлять воду, в чём проблема, подскажите.

Спасибо!

 
COДата: Четвер, 11.02.2010, 00:45 | Повідомлення # 2
Група: Гості





При падінні тиску, вода повина кудись діватись. Можливо, у Вас десь порушина герметизація системи, перевірте батареї і всі з'єднання на протікання.
 
СергейДата: П`ятниця, 12.02.2010, 00:00 | Повідомлення # 3
Група: Гості





Да, вроде бы, нигде не уходит вода, у меня котел фероли домипроджект ф 24. Читал где-то на форуме, что надо в расширительном бачке поднять давление насосом до 1 атм, пробивал всё равно падает.
 
СОДата: П`ятниця, 12.02.2010, 00:52 | Повідомлення # 4
Група: Гості





подивись уважно чи до упору закритий кран подпітки котла.
Можливо тиск води в системі перевищує тиск хол. водопроводу
 
СергейДата: Субота, 13.02.2010, 01:21 | Повідомлення # 5
Група: Гості





Проверял, подпитка закрыта плотно, и даление в водопроводе выше 1.5атм
 
ІгорДата: Субота, 13.02.2010, 02:46 | Повідомлення # 6
Група: Гості





У мене така ж проблема
Котел Vaillant відпрацював 3 сезони все було добре.
Простояв все літо - відмінно
Гаряча вода влітку працювала теж відмінно
а зараз падає тиск в системі, поки опалення працює все добре тільки температура падає і тиск теж (доводиться підживлювати) і навіть якщо підживити на холодну та опалення не запускати то теж падає з 1,5 до 0 за 2 год.
тиск у розширювачі перевіряв
 
ІгорДата: Субота, 13.02.2010, 02:59 | Повідомлення # 7
Група: Гості





систему дивився ні де не видно щоб щось протікало, але в мене є ділянка метрів 6 забетонована в підлогу у ванній і на цій ділянці є трійник
думаю може він пропускає. Зривати плитку на підлозі не хочеться.

Може хто знає як це перевірити без розбивання плитки на підлозі?

І попутне питання - якщо все таки в підлозі є протікання, може можна залити в систему якусь штуку щоб затягнуло цю дирку і не зривати плитку з підлоги?

 
СтасикДата: Субота, 13.02.2010, 18:56 | Повідомлення # 8
Група: Гості





Ігор, пропоную тобі експеримент.
Виключи котел і дай системі остигнути. Підпітай котел на 1.5атм. Перекрий кранами під котлом подачу і обратку. Через кілька годин подивися на манометр в котлі.
1. Якщо тиск впав до нуля, то проблема падіння тиску в котлі (перевірка: відкрий крани і тиск на манометрі підніметься).
2. Якщо тиск на котлі лишився той самий 1.5атм, то проблема в системі (перевірка: відкрий крани і тиск на манометрі впаде)
Що цей експеримент нам дає? Визначити місце проблеми: котел чи система. Може вся проблема в котлі, то плитку взагалі нема потреби зривати з підлоги.
 
ІгорДата: Вівторок, 16.02.2010, 01:14 | Повідомлення # 9
Група: Гості





Дякую за експеримент. Виявляється проблема у котлі
І не треба мені підлогу зривати. tongue

Може хтось знає що може бути у котлі?

 
ГістьДата: Вівторок, 16.02.2010, 03:43 | Повідомлення # 10
Група: Гості





Перевірь трьох ходовий клапан. Особливу увагу приділити штоку тому при поганому ущільненні штока при перемиканні котла в режим ГВП можливі протікання.
 
СтасикДата: Середа, 17.02.2010, 18:47 | Повідомлення # 11
Група: Гості





Спочатку необхідно перевірити розширювальний бак, є там тиск повітря або там вже вода. Вихід з ладу мембрани бака - явище часте.
 
ІгорДата: Четвер, 11.03.2010, 22:18 | Повідомлення # 12
Група: Гості





а який тиск повітря повинен бути в розширювальному бачку?
 
СтасикДата: Субота, 13.03.2010, 00:20 | Повідомлення # 13
Група: Гості





У бачку повинен бути тиск повітря 0.8-1.0 бар. За умовою, що вода відсутня взагалі у котлі.
 
ІгорДата: Неділя, 21.03.2010, 02:36 | Повідомлення # 14
Група: Гості





А взагалі можна підкачувати тиск в розширювальний бак котла, коли система заповнена?
 
СтасикДата: Неділя, 21.03.2010, 03:33 | Повідомлення # 15
Група: Гості





підкачувати то можна при заповненій системі, але в бачку не вгадаєш тиск повітря 0.8-1.0 бар
 